系统及其节能潜力。他天生就想弄清楚事情是如何运作的,因此他进行了负载计算,结果发现比他预想的要多得多。 罗布·沃图像 有时我想知道是不是只有我这样。 我正在评估由一家国际工程公司设计的项目的暖通空调系统的节能潜力,这两家公司均未透露姓名。作为尺寸基础上的一阶切割,我计算了每吨冷却的总建筑面积,结果约为 350 平方英尺。这是 20 世纪 60 年代 HVAC 工程智慧的高端,每吨冷却能力覆盖范围为 250-350 平方英尺。非常代表标准实践(遗憾的是!),但肯定不足以满足该项目的愿望。

由于我生来就想弄清楚事情是如何运作的,所以我开始 电邮清单 进行负载计算,看看它们是如何到达那里的。 一般来说,开发冷负荷计算是偏执狂的梦想。首先,选择一年中最热的一天,然后添加大量温暖的物体——在冷负荷地区总是黑色星期五。(对于美国以外的朋友来说,“黑色星期五”是感恩节后的一天,也是一年中最大的购物日……圣诞礼物)。当然,所有的灯光和所有的设备都是同时打开的。



那是什么灯光和设备啊!办公室每平方英尺接近 2 瓦,零售空间每平方英尺近 5 瓦,这在大多数发达国家都是非法的。从物理角度来看,这基本上是 130 平方英尺办公室中的三个三灯灯具。对于零售业,可以考虑 JiffyMart 或同等建筑面积内大约 25 辆 MR 16。另外,将这个功率密度放在走廊、紧急楼梯间、壁橱等地方,你就会知道到底发生了什么。 它变得更好了。办公室和零售店的设备假设分别为每平方英尺 4 瓦和 8 瓦。为了达到这些数字,办公室中每 130 平方英尺需要配备一台激光打印机、一台配备 21 英寸 LCD 的台式电脑和一台复印机。